想请教下,一般新无尘室验收需要做些什么。

  [复制链接]
发表于 2012-10-30 10:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教下大家,对于新建的千级和百级的无尘室验收需要注意点什么。
有没有相关的标准,
谢谢各位前辈。
发表于 2012-10-31 11:05:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-31 21:00:01 | 显示全部楼层
是做什么用的?电子车间还是医疗GMP?
发表于 2012-11-1 11:04:40 | 显示全部楼层
我这里刚刚验收通过,请联系15895067211
发表于 2012-11-1 21:46:51 | 显示全部楼层
yuanshuaihua 发表于 2012-11-1 09:23
是做手机摄像头模组的 有点SMT类的

你参照14664,里面有的,但可以不用对微生物监控
 楼主| 发表于 2012-11-2 08:14:26 | 显示全部楼层
Jim 发表于 2012-11-1 21:46
你参照14664,里面有的,但可以不用对微生物监控

好的 谢谢
发表于 2012-11-6 11:39:15 | 显示全部楼层
其实也不用想太多,顾名思义,所谓的百级千级,是指的尘埃粒子的含量来定义的,既然你们想通过验收,说明前期的风淋门等都已OK了,那么下一步你要做的就是进行测试车间里的实际尘埃含量,一般来说用尘埃粒子的含量即可,若是NG的话,进一步检查尘埃源即可;
据说SONY的车间做到了10级,牛吧~
发表于 2012-12-7 16:02:37 | 显示全部楼层
恒温仪和二次元应该不能少吧。这是最基本的