1、检定和校验是两个概念。
检定是法律法规规定的计量器具必须要要定期检查核定,带有强制性,包括检验和加封盖印等。比如涉及到安全、对外结算的 。至于哪些内容,可以联系技术监督或安全监督部门确定就好,比如压力容器或压力管道上的压力阀。
校验是一种普遍的对计量器具的精确度和准确性进行监督或纠正方式,主要依据对产品最终质量、对工艺过程参与影响较大的特性的测量,需要进行校验识别。但频次的多少可以根据重要性来定。
2、至于你提到的设备配电柜上的电流表或压力表、功率表、电流表,无法给你一个确定的方式,但是有方法的。那就是进行风险分析,也即是一旦这个装置失效了,对安全、质量、效率等造成的影响大小来做个矩阵就好。然后根据结果来做个计量器具分级AB C管理。
       标准第7.6条,凡是测量结果有效性需要加以控制的测量设备,必须校验。测量设备的用途归为两类,除了上面的,就是指示用。不一定需要校验。
3、若是仪表只是监视电流、水温和有没有压力,以致最终结果是表明设备正常运转,那样就是要一个登记造表“仅作管理、不作鉴定,坏损更换”;从计量管理的角度上就是C类仅作管理,不作检定(A类是属于强制性计量器具的强检,B类属于一般性计量器具周期鉴定);另一种就是设备上面的用于测量控制的电流表、压力表。比如电焊机、点焊机的电流表,注塑机、橡胶硫化机的压力表、温度仪、传感器和时间控制仪等等就是一定要检定的;其主要特征就是与产品质量直接相关的特殊特性参数.
   希望以上答复能对你有所帮助。
发表于 2017-7-11 16:00:11 | 显示全部楼层
这部分很容易忽略,学习了
发表于 2017-7-20 15:00:40 | 显示全部楼层
不错 ,新手学习了,这部分也是最容易搞不清的地方  ,
发表于 2017-8-30 09:54:34 | 显示全部楼层
解释的很详细,谢啦!之前困扰了很久!
发表于 2017-9-6 16:58:55 | 显示全部楼层
可以,这样解释很通俗。 支持!
 楼主| 发表于 2017-9-7 21:08:42 | 显示全部楼层
更正:另一种就是设备上面的用于测量控制的电流表、压力表。比如电焊机、点焊机的电流表,注塑机、橡胶硫化机的压力表、温度仪、传感器和时间控制仪等等就是一定校准的;因为他不准了就会造成产品质量损失。若是涉及到人员安全和费用结算,必须有检定,比如结算地磅、高压储压罐的压力表等
发表于 2017-9-11 14:56:43 | 显示全部楼层
设备配电柜上的电流表是起监视作用还是测量作用的?在7.1.5条款当中,如果是属于测量设备的,那就需要校准或检定
发表于 2017-11-16 08:30:45 | 显示全部楼层
理论上是这样,但感觉实际中很难执行,机器上的仪表,绝大部分都是起测量或控制作用的,真要去检定或校准,那只能停机。并且很多仪表不是随便就能拆下来,所以设备上的测量仪表需校检,往往会落空。
发表于 2017-11-16 15:05:19 | 显示全部楼层
这个我觉得纳入C类比较合理
发表于 2017-11-27 09:57:41 | 显示全部楼层
实际操作中,机器上仪表难以落实是一定的