1、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018中生产单元的定义为“危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元”。 1)切断阀有现场手动切断阀、远程手动切断阀、远程自动切断阀,请问这三种切断阀都可以作为分隔界限划分生产单元吗? 答:只有远程手动切断阀和远程自动切断阀可以作为分隔界限划分生产单元。 2)同一厂房内,工段一的中间产品一部分送罐区后外卖,一部分送同一厂房的工段二使用,且工段一与工段二之间有切断阀,这种情况算一个生产单元,还是算两个生产单元? 答:按一个生产单元考虑。 3)生产车间一、生产车间二、包装车间是不同的建筑物,相互之间无切断阀,是划分为一个生产单元(装置区块布置),还是划分为三个生产单元? 答:装置按区块布置,装置内部设施之间无切断阀,按一个生产单元考虑。 4)石油化工企业内的联合生产装置,如生产同一产品的两条生产线在不同建筑物内,但是两条生产线相互之间可以串料,也有切断阀可以切断,请问这是划分为一个生产单元,还是划分为两个生产单元? 答:石油化工企业内的联合生产装置,按一个生产单元考虑。 2、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018附录A的“危险化学品重大危险源辨识流程”解读: 答:生产单元划分为N个子单元,储存单元划分为N个子单元,分别辨识是否构成重大危险源,并分别进行重大危险源分级。 3、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018重大危险源周边人口数量,是否包含重大危险源所属企业内部的人员? 答:重大危险源周边人口数量不包含重大危险源所属企业内部人员,周边企业的人员要算。 4、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018中,未提及危险化学品企业内部的工作场所、办公楼、宿舍等场所内人员的个人可接受风险基准,请问可以参考哪一类人员的个人可接受风险基准?也未提及危险化学品企业周边危险化学品企业内工作人员的个人可接受风险基准,请问可以参考哪一类人员的个人可接受风险基准? 答:危险化学品企业内部人员的风险标准暂时无,危险化学品企业内部布置符合石化规、建规等平面布置要求的距离即可,风险这块暂时无相关规定。 5、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37246-2019是否不适用于易燃液体和有毒液体? 易燃气体的定义为“列入《危险化学品目录》及《危险化学品分类信息表》,危害特性类别包含易燃气体,类别1,类别2的气体。” 《危险化学品目录》及《危险化学品分类信息表》中,易燃气体只有类别1和类别2两种,易燃液体有类别1、类别2、类别3三种。此处定义是否可以理解为“列入《危险化学品目录》及《危险化学品分类信息表》,危害特性类别包含易燃气体,类别1、类别2的易燃液体”。 答:涉及易燃液体、有毒液体的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离符合国家相关标准规范的距离要求即可。 若某企业内部涉及易燃气体或有毒气体,且其设计最大量与GB18218中规定的临界量之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。 当企业符合此情况时,应将企业内所有危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量风险评估,确定外部安全防护距离,因此,就需要计算企业内部所有的涉及易燃液体、有毒液体、易燃气体、有毒气体等生产装置和储存设施。 |