马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
高压系统泄漏应急处理预案 | 一、事故现象:
1、高温高压蒸汽系统泄漏刺汽 2、高压油系统取样管路泄漏
| 二、应急预案小组组成:
公司成立应急预案小组,组长: XXX 组员:XXX、XXX、XXX………………
| 三、职责分工:
3.1、职责
- 3.1贯彻落实国家及上级部门有关事故应急救援与处理的法律、法规及有关规定;
- 接受上级应急处理指挥部的领导;
- 指挥本部门事故抢险及应急处理工作;
- 组织制定本部门事故应急处理预案;
- 发布事故应急处理预案启动命令;
3.2、分工
3.2.1 组长、副组长负责紧急情况下的协调工作,应急物资的调度和使用。
3.2.2 领导小组负责应急预案项目的落实、制订;
3.2.3 负责应急预案的审核、审批、上报工作。
3.2.4 应急预案每年由部门安全员组织修订一次,并组织应急预案的演练、演练情况的总结。
3.2.5 部门安全员负责事故的相关信息的收集、 故障分析。
3.2.6 物资供应小组负责应急物资的贮备、保管、紧急情况下应急物资的发放工作。
3.2.7 小组成员负责紧急情况下故障的排除,系统的恢复工作。
3.2.8 齐志博—负责指导高温高压汽水系统堵漏中应急措施的执行。
3.2.9 王锋—负责指导高压油系统堵漏中应急措施的执行及消缺工作。
3.2.10 蒋志敏—负责指导消缺工作及配合运行人员保证机组参数稳定。
3.2.11 班组人员—负责应急措施的执行(办理工作票等)和准备应急消缺工具、对讲机、万用表等
| 四、依据:
《电业安全工作规程》(热力机械部分);
| 五、应急物资:
- 盲肠(碳钢20G) 夹具(1套)
- 防烫服(2套) 防烫手套(2付)
3、 贮备: | 六、应急措施:
6.1 高温高压蒸汽系统泄漏刺汽时
(1) 运行人员应加强其它温度测点的监视.
(2) 应立即汇报部门相关领导.
(3) 联系焊工,准备盲肠进行堵漏.
(4) 工作人员穿防烫服,戴防烫手套,会同机械部门人员及相关领导制定处理方案办理工作票.
(5) 如果泄漏严重时,应立即汇报公司领导申请降压或隔离系统进行处理.
(6) 如果降压、降负荷也不能处理时,汇报值长.
(7) 在进行缺陷处理过程中,要派专人进行监护,随时注意泄漏情况和刺汽声音.
(8) 工作现场及通道要畅通,保证当发生意外时,人员能及时撤离现场.
(9) 当发生人员伤亡时,及时拨打医务所电话3171 、 3174联系医务人员进行抢救。
6.2.当高温高压电接点水位计电极发生泄漏时
(1) 应立即联系运行人员关闭测量筒汽、水侧一次门、二次门,打开排污门进行泄压,待测量筒冷却.
(2) 更换电极时,不能用力过猛或用力敲击,人员应站在电极的侧面.
(3) 投运系统时,人员应远离测量筒进行观察.
(4) 当系统切不断时应汇报部门联系焊工进行堵焊工作.
6.3.当高压油系统取样管路发生泄漏时
(1) 当高压油系统取样管路发生泄漏时运行人员应立即关闭一次门.
(2) 当一次门关不严时,应立即汇报部门有关领导.
(3) 准备夹板在管路泄漏点前进行管路截流,必要时进行多级截流,直到完全没有泄漏时为止.
(4) 使用夹板时要正确,方法得当,边紧固螺丝(两边同时均匀紧固)边观察仪表管变形情况.
(5) 联系消防人员做好防止着火的措施,准备干粉灭火器(2瓶),干沙,破布.
|
|
|