京运桥架电缆桥架、多伦多钢制散热器在京检出不合格

[复制链接]
发表于 2013-6-8 21:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
北京市质量技术监督局近期依法对本市生产领域塑料管材、电线电缆、建筑安全玻璃等7类建材产品开展了质量监督抽查。结果显示,京运桥架电缆桥架、多伦多钢制散热器等品牌产品上不合格名单。
    此次共抽查北京市331家企业生产的356批次产品,其中塑料管材39批次、电线电缆92批次、电缆桥架29批次、建筑安全玻璃53批次、建筑外窗64批次、建筑用聚苯板50批次、采暖散热器29批次,依据相关标准和北京市产品质量监督抽查方案进行了检验。
    此次抽查检验发现个别建材产品质量不合格,存在的主要问题是:电线电缆产品的导体电阻项目不符合标准要求;电缆桥架的表面防护层厚度项目不符合标准要求;建筑安全玻璃的碎片状态等项目不符合标准要求;建筑外窗的抗风压性能等项目不符合标准要求;建筑用聚苯板的表观密度、压缩强度项目不符合标准要求;采暖散热器的散热量等项目不符合标准要求。
    北京市质量技术监督局表示,对于此次发现的不合格产品生产企业,已依法对其进行了处理。部分企业按要求进行了整改,整改后生产的产品经复查检验合格。未按照要求完成整改、复查工作的企业及相关产品信息附后。   
  
  
企业名称         抽查产品信息
        产品名称         商标         规格型号         生产日期/批号         不合格项目
北京京运盛达电缆桥架有限公司         电缆桥架         京运桥架(图形)         200mm×100mm         2012年1月
          表面防护层厚度
北京安宏钢化玻璃有限公司         钢化玻璃         未标注         5mm         2012.4.8/雷龙40328         碎片状态
北京忠鑫丰工贸有限公司         钢制散热器         多伦多         ZTYⅡ-8/685         2012年6月15日         散热量
北京天辰装饰工程有限公司         PVC-U推拉塑料窗         未标注         1422×1222×88(mm)         2012年8月         水密性能、抗风压性能