大宇工程建设公司承包了广发大厦的全套设计和施工工程,在施工前,监理机构的专业监理工程师发现基础钢筋比常规设计的直径小了0.5mm,随后向该公司的设计处提出疑问,设计处经核对后承认计算错误并解释说:“因为采用了计算机辅助设计,因此一般情况下不再作核对计算,这次出错,也可能是用错了计算机的软件。”

听说这是6月份国家考试的题,让大家来判一判
发表于 2014-6-18 08:52:37 | 显示全部楼层
7.3.4 a)评价设计和开发的结果满足要求的能力
 楼主| 发表于 2014-6-18 12:11:53 | 显示全部楼层
有没有更接近的条款?????
发表于 2014-6-19 08:21:58 | 显示全部楼层
7.3.5 设计和开发验证。
 楼主| 发表于 2014-6-19 12:30:25 | 显示全部楼层
cuanou 发表于 2014-6-19 08:21
7.3.5 设计和开发验证。

说说理由看??
发表于 2014-6-19 13:01:30 | 显示全部楼层
恭喜本文被QPDCA微信6月19日收录

期待将微信分享给你的手机微信朋友圈
发表于 2014-6-19 13:04:50 | 显示全部楼层
文件提到基础钢筋比常规设计的直径小,所谓常规,应该是法律或产品规范的要求,属设计输入,在设计输出时,有一条是包括适用计算的结果,题中设计处说“一般情况下不再作核对计算”,应该是设计验证未实施。

评分

1

查看全部评分

发表于 2014-6-22 21:39:42 | 显示全部楼层
7.3.6设计和开发的确认。理由是“一般情况下不再作核对计算”应属于确认过程。
发表于 2014-6-24 13:57:58 | 显示全部楼层

7.3.5 设计和开发验证。  设计了但没有经过验证,所以导致出现失误,就是7.3.5