找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1356|回复: 17

3立方的储气罐有强检要求吗?

[复制链接]
发表于 2014-10-22 08:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
3立方的储气罐有强检要求吗?
要有资质的储气罐安装单位?要找质监局出开工告知书?然后去特种设备所报检?整个流程会很复杂的吧
发表于 2014-10-22 09:32:27 | 显示全部楼层
本身就是特种设备,必须的,关乎人身安全的都是大事

评分

1

查看全部评分

发表于 2014-10-22 09:52:17 | 显示全部楼层
黄总,这是我问质监局的回复:3立方的储气罐属于监管范围,要有资质的单位(可以是制造单位)安装,到当地质监局办理安装告知,安装完工后可直接到当地质监局办理使用登记,三年后首次检验。安装监检没有强制要求。
这是我问兄弟单位的回复:如果是在特种设备安全监察条例范围内的,在安装前就必须向安装所在地的质量局出具安装告知书,具体你可以登录质量技术监督局的政务网看一下,也可以看一下固容规的安装\改造\维修部分,在第30页,
以上回复供参考!

评分

1

查看全部评分

发表于 2014-10-22 11:58:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 老A 于 2014-10-22 12:01 编辑

还要看工作压力、最高工作温度、贮存物类别等
不能只看3立方

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-10-22 12:11:59 | 显示全部楼层
老A 发表于 2014-10-22 11:58
还要看工作压力、最高工作温度、贮存物类别等
不能只看3立方

工作压力:0.8M
最高工作温度:40摄氏度  设计温度110℃
储存物:压缩空气
发表于 2014-10-22 15:48:58 | 显示全部楼层
Q168 发表于 2014-10-22 12:11
工作压力:0.8M
最高工作温度:40摄氏度  设计温度110℃
储存物:压缩空气 ...

属于的

 楼主| 发表于 2014-10-24 08:48:04 | 显示全部楼层
山里人家 发表于 2014-10-22 09:52
黄总,这是我问质监局的回复:3立方的储气罐属于监管范围,要有资质的单位(可以是制造单位)安装,到当地 ...

要有资质的单位(可以是制造单位)安装?是否有他们的联系电话或其他联系方式?
 楼主| 发表于 2014-10-25 12:41:19 | 显示全部楼层
山里人家 发表于 2014-10-22 09:52
黄总,这是我问质监局的回复:3立方的储气罐属于监管范围,要有资质的单位(可以是制造单位)安装,到当地 ...

你有这方面的法律法规文件吗?
 楼主| 发表于 2014-10-25 12:41:48 | 显示全部楼层
老A 发表于 2014-10-22 11:58
还要看工作压力、最高工作温度、贮存物类别等
不能只看3立方

你有这方面的法律法规文件吗?应该在某个法律法规上有规定,可以分享一下
发表于 2014-10-26 11:08:58 | 显示全部楼层
Q168 发表于 2014-10-25 12:41
你有这方面的法律法规文件吗?应该在某个法律法规上有规定,可以分享一下 ...

特种设备目录
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QPDCA平台自律公约|QPDCA质量论坛 ( 苏ICP备18014265号-1 )

QPDCA质量论坛最好的质量管理论坛 GMT+8, 2024-11-15 07:49 , Processed in 0.091992 second(s), 17 queries , Gzip On.

无锡惠山区清华创新大厦901室0510-66880106

江苏佳成明威管理咨询有限公司 版权所有

快速回复 返回顶部 返回列表