找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: hsm198311

超全、超实用!设备验收 EHS项目评审清单

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:49:59 | 显示全部楼层
十五、危险化学品库

1.库房耐火等级应不低于二级,门应向外开启。

2.库房与明火间距应大于30m。

3.电气线路不得跨越库房,平行间距应不小于电杆1.5倍。

4.物品存放应满足下列要求:危险化学品应按其特性分类、分区、分库、分架、分批次按规定存放,存放处及使用场所应有《危险化学品安全技术说明书》(MSDS)。

5.库房应采取高低窗的自然通风,当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。

6.门窗的玻璃应设置防止阳光直射的措施。

7.应根据存放物品的特性采取相应等级的防爆电器。

8.库内设备、工艺管道应设置导除静电的接地装置。

9.所使用的工具应满足防火防爆的要求。

10.应满足防雷要求。

11.灭火器的配置应符合GB 50140的相关规定。

12.灭火器应定置存放,并在检验周期内。

13.灭火器存放点应设有编号、责任人。

14.库房外灭火的砂、铲、桶应齐全。

15.消防通道应畅通,无占道堵塞现象,并留有消防车可调头的回车道。

16.厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全。

17.库房外应设有醒目的安全警示标志;并应设有储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌。

18.危险化学品的废弃物和包装容器应按规定统一回收、统一处理。

十六、放射源库

1.非放射源库工作人员严禁进入放射源库储源室,工作人员进入必须登记,必须配戴剂量计及报警仪。

2.放射源库应设置两把锁,两人各管一锁的钥匙,开锁的时候要两人同时在场。

3.工作人员离开放射源库时,必须做到人走断电、断水、锁门、关窗,防止火灾和被盗。

4.放射源库内严禁烟火。

5.为防止放射源丢失、被盗,放射源库应装有安全报警系统。

6.为保证工作人员的安全,放射源库装有剂量报警装置。进入源库后,应先打开剂量报警装置,离开放射源库时,关闭剂量报警装置。

7.放射源库管理人员要做到收支账目清楚,定期检查放射源,做到账物相符,如发现账物不符,应及时按规定上报。如遇放射源被盗丢失,应立即按规定上报。

8.所有出放射源库的物品,都必须测量并有记录。

9.库区要保持卫生清洁。

10.放射性废物要严格按放射性三废处置。




十七、射线探伤设备

1.射线探伤设备使用前应经过检验许可以及定期检测;

2.放射源的存储地点应经当地环保部门审批。

3.操作室应与探伤室分开并避开有用线束照射的方向。探伤室屏蔽墙外30cm处空气比释动能率不大于2.5μGy/h。

4.探伤室门的防护性能应与同侧墙壁防护性能相同。

5.探伤室一般不设观察窗,如需设置时,应避开有用线束的照射方向,并应具有与同侧墙相同的屏蔽防护能力。

6.场所外应设电离辐射标识。

7.各种报警、信号、通讯及警示标志应完好、灵敏、准确、及时。

8.照射室的闭锁或门机联锁装置应可靠。

9.探伤室应安装门-机联锁安全装置,保证在门关闭后才能进行射线探伤作业。

10.探伤室出入口应设置工作状态显示灯。应配备必要的辐射监测仪表。

11.X射线管头标志清晰,制造厂名称或商标、型号及顺序编号、X射线管的额定管电压、电流、焦点位置、出厂日期。

12.控制台应设置有高压接通时的外部报警或指示装置。控制台或X射线管头组装体上应设置探伤室联锁接口,并设有钥匙开关。

13.被检测物应放置牢固,移动式或携带式X射线装置,控制器与X射线管头或高压发生器的连接电缆不得短于20m,并应将作业时被检物体周围的空气比释动能率大于15μGy/h的范围内划定为控制区,工作人员应在控制区边界外作业,所有人员严禁进入控制区内。且不影响探伤设备的运行、操作。

14.箱(柜、板)内接地线与N线应从主干接地系统和N排(线)分别引入或引出,N线端子排应对地绝缘;金属外露可导电部分应与接地线做可靠连接。

15.接地线和N线应压实,不得有松脱、损伤现象。

16.N线与接地线应标识正确、明晰。

十八、其他机械

1.机械必须按出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正常操作、合理使用,严禁超载、超速作业或任意扩大使用范围。

2.机械上的各种安全防护、保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效。

清洁、保养、维修机械或电气装置前,必须先切断电源,等机械停稳后再进行操作。

3.严禁带电或采用预约停送电时间的方式进行检修。

4.机房及机械周边不得堆放易燃、易爆物品。

5.停用一个月以上或封存的机械,应做好停用或封存前的保养工作,并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。

6.新机械、经过大修或技术改造的机械应按标准进行测试和试运转,并应符合建筑机械磨合期的使用要求。
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:50:55 | 显示全部楼层
常见16种机械设备检查负面清单




所谓“负面清单”就是设备存在安全隐患的描述,帮助企业有效预防机械伤害。检查时,如设备符合安全规范标准,未出现“隐患负面描述”情况,请填写“符合”!

1、沖床安全检查负面清单

154213903_2_20190214070112631.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:51:28 | 显示全部楼层
2、成型机安全检查负面清单
154213903_3_20190214070112974.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:51:58 | 显示全部楼层
3、CNC机床安全检查负面清单
154213903_4_20190214070113240.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:52:30 | 显示全部楼层
4、车床安全检查负面清单
154213903_5_20190214070113474.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:53:01 | 显示全部楼层
5、钻床安全检查负面清单
154213903_6_20190214070113771.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:53:33 | 显示全部楼层
6、磨床安全检查负面清单
154213903_7_20190214070114146.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:55:12 | 显示全部楼层
7、台式砂轮机安全检查负面清单
154213903_8_20190214070114490.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:55:50 | 显示全部楼层
8、铣床安全检查负面清单
154213903_9_20190214070114834.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:56:37 | 显示全部楼层
9、粉碎机安全检查负面清单
154213903_10_20190214070115146.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册