河北''4.25''施工升降机重大事故,致11死2重伤

[复制链接]
发表于 2019-4-29 09:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
河北''4.25''施工升降机重大事故,致11死2重伤
一、衡水4.25重大事故基本情况通报
2019年4月25日上午7点20分,衡水市桃城区翡翠华庭在建住宅项目施工升降机发生事故造成11人死亡、2人重伤。目前,伤者正在医院全力救治,生命体征平稳。公安、安监、住建等相关部门已经开展事故调查。




159836588_2_20190427073554535.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:21:01 | 显示全部楼层
事故发生后,副市长、市公安局局长迅速赶到现场,调集市区两级公安机关警力全力展开事故救援和应急处置工作。刑侦、治安部门迅速控制项目负责人、承包人等8名相关责任人员,开展现场勘查取证、走访目击证人、确定死者身份和死因;交警部门对事发路段设置交通警戒,疏导交通。同时,警方会同医疗、应急、住建等部门积极开展事故善后处理工作。
159836588_3_20190427073554629.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:22:00 | 显示全部楼层
圈出部分为事故发生地
159836588_4_20190427073554738.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:23:58 | 显示全部楼层
二、施工升降机常见隐患(图例)
一、安装、拆卸、加节存在隐患
1、临时雇佣无专业装拆资质人员作业;
2、未对作业人员进行安全教育和安全技术交底;
3、安装质量不高,检验不到位,尤其是导轨架的安装精度差,垂直度严重超过允许偏差,或机件安装间隙超标等,这给施工电梯安全的运行留下极大隐患。
4、未进行必要的验收和试验程序、未经检测合格,就草率的将刚安装完的施工电梯投入使用,极易引发各类事故。
159836588_5_20190427073554957.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:25:31 | 显示全部楼层
二、施工电梯本身存在的隐患
1、超载使用(超载保护器失灵),给施工电梯的安全运行带来严重威胁。
159836588_6_2019042707355582.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:27:00 | 显示全部楼层
2、主要部件出厂使用年限超过整机允许年限。
159836588_7_20190427073555160.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:30:40 | 显示全部楼层
3、日常检查发现附墙存在问题较多。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:33:01 | 显示全部楼层
4、常见吊笼门联锁失效情况。
159836588_18_20190427073556129.jpg
159836588_19_20190427073556254.jpg
159836588_20_20190427073556379.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:36:20 | 显示全部楼层
5、楼层防护门及卸料平台问题。
159836588_21_20190427073556472.jpg
159836588_22_20190427073556551.jpg
159836588_23_20190427073556644.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:42:07 | 显示全部楼层
6、其它问题:如导轨架加节后楼层升高,联络通讯装置不及时安装到位,导致上下人员无法联络,不仅影响施工进度,而且也给安全带来了隐患;不按规定单独安装接地保护和避雷装置,地面出入口防护棚搭设不符合要求等。