找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2407|回复: 15

被下载了10000次的“电气设备安全操作规程”

[复制链接]
发表于 2019-11-1 16:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×



  一、电气操作人员的资格和要求:

  (一)电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。

  (二)电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。

  (三)电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。

  (四)电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。

  (五)变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时处理。

  (六)现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。

  (七)易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。

  (八)电气设备必须有可靠的接地(接零),防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。

 楼主| 发表于 2019-11-1 16:11:35 | 显示全部楼层
二、高压电气安全操作规程:

  (一)凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。

  (二)工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由主管矿长审批,机电矿长负责组织实施。

  (三)检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。

  (四)检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。

  (五)在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由业务主管矿长口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。

  三、电气设备检修操作规程:

  (一)凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电。

  (二)在停电线路的刀闸手柄上,悬挂'禁止合闸,有人工作'的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂'高压有电,禁止入内'的标志牌。

  (三)对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。

  (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票,摘掉警告牌后方准恢复送电。

  (五)严禁带电检修各种电气设备。

  四、矿区架空线路操作规程:

  (一)矿区架空线及线杆在检修之前,必须由带班长或负责人全面检查,确实无缺陷,不危及人身安全和作业安全方可进行作业。

  (二)架空线路登高作业,必须按照登高作业规定,对登杆器具,要有专人认真检查,是否完好可靠,上下传递物品要用小绳,杆下应设监护人,严禁非工作人员进入作业区,监护人员必须戴安全帽,并要保持一定距离,避免操作人员掉下物品工具,造成伤亡事故。

  (三)在高低压同杆线路上作业,在一条线路带电的情况下,由车间采取安全措施,报主管厂长批准后,才能进行作业。

  (四)两条或两条以上同杆低压线路在生产抢修时,因停电影响重要岗位生产的情况下进行抢修,必须专业矿长在现场进行监护,才能进行此项作业。

  (五)线路巡视每季至少一次,每年登杆检查一次(包括擦拭瓷瓶,巡视检查单位要有记录,以备查)其导线的弧度和线间平行度应符合规定要求。

  (六)五级以上大风时,严禁在架空线上作业。
 楼主| 发表于 2019-11-1 16:12:09 | 显示全部楼层
五、电气设备安全维护规程

  第一条为加强对电气设备的维护,确保其安全运行,合理使用,特制定本规程。

  第二条对于电气设备的启动、停止,运行要严格执行停、送电牌制度感和交接班制度。

  第三条巡视检查运行中的电气设备,必须严格遵守《电气安装规程》。

  第四条值班人员应酌情用量、看、摸、听、嗅的方法,掌握电气设备的运行情况,以便及时发现问题,处理隐患。

  第五条电气设备严禁在过载、超温、超速和无保护的情况下强制运行。

  第六条值班人员应充分利用停车时间,对电气设备清擦、除尘、检查、维护、专检。

  六、电气设施、设备使用安全操作规程

  第一条照明灯具的选用与使用

  1.管道施工现场及线路施工室外作业,其照明及安全红灯灯具,应采用防水式灯具。

  2.在有爆炸性气体或粉尘的场所作业,其照明应采用防爆式的灯具。

  3.当用150W以上(含150W)的灯泡时,不准使用胶木灯具;施工作业的照明,不准使用自带开关的灯具。

  4.在管道沟、坑沿线设置普通照明灯具及安全红灯,距地面的垂直高度为2m左右;距易燃物至少0.3m。

  第二条行灯(工作手灯)

  1.行灯手柄应绝缘,灯泡带金属护罩;灯泡铜头不得裸露。在人孔、沟、坑及容器内作业,采用行灯照明时,其电压不得超过36V;在金属容器内和特别潮湿的场所,电压不得超过12V。管道施工现场使用的施工标志灯电压不超过36V。

  2.使用前必须检查,手柄劈裂、无护罩;灯泡铜头裸露、导线破损、老化等现象之一者,不准使用。

  第三条高热灯具

  1.设置、使用高热灯具,距地面的垂直高度应大于2.5m,距沟、坑边沿至少0.8m,距可燃物要保证安全距离。高热灯具的金属支架应有接地或接零保护;在露天使用,应有防雨措施。

  2.白炽灯钨丝烧断后,不准搭接上再用,以防再次烧断引起灯泡爆裂,危及人身安全。

  3.碘钨灯的安装,必须保持灯管的水平状态,不得倾斜、不得受震动。灯管应有专用灯罩。

  第四条插销、闸刀、开关、熔断器

  1.插销(插头与插座的总称)、刀闸、开关、熔断器必须完整无损,否则不准使用。带电体裸露者,不准使用。

  2.插头与插座孔必须一致方可使用。安全电压插座应采用与高电压插座不同型式的插座以防插错而发生意外。严禁用导线直接插入插座孔。

  3.线路施工作业用电,应采用多功能插销板(接线板)连接,不准从用户的电气设施上直接接电源;在室外使用插销板、应有防雨措施。插销板导线应为橡套缆线。

  4.管道施工现场所用插销、闸刀、开关、熔断器,必须安装在配电箱、闸箱内。

  5.熔断器的保险丝规格与用电负荷必须匹配;不准以其它任何金属丝替代保险丝。

  第五条配电箱、闸箱

  1.配电箱、闸箱应坚固、严密,结构合理,设施齐全、完整。在施工现场使用时,箱门要上锁并写上单位名称及号码。闸箱应安装漏电保护器、熔断器、闸刀及三、四眼插座。

  2.施工现场使用配电箱、闸箱,须有防雨措施,应设置在安全、稳固、便于操作、防止碰撞和被土埋及水淹的地点,周围不得有易燃物或杂物。配电箱设置高度,底部距地面不应少于1.3m。

  3.施工现场借用电源,引入总配电箱后,应视现场用电情况,设若干个分配电箱,以利安全、方便。分配电箱至闸箱距离为40—60m;闸箱距用电处不得超过5m。

  第六条电源线

  1.施工现场从借用电源处至总配电箱,总、分配电箱与闸箱之间,用电设备、发电机、手持式电动工具、施工标志灯、行灯、高热灯具的导线及电源线,均应使用符合规格的橡套电缆线;安全红灯、普通照明灯电源线,可使用符合规格的塑料软线。

  2.施工现场架设电源线,严禁架设在树枝及糟朽、倾斜、露筋电杆上和房屋的阳台、窗户及站牌等导电或绝缘不良的物体上。严禁敷设在地面上;严禁成束、盘绕架设或用裸线绑扎。

  3.施工现场安全红灯与照明灯,不准同用一路电源线,必须分设。用电设备必须一机一线,不准借用安全红灯、照明灯的电源线路。

  4.线路施工现场设置安全红灯、照明灯(不含人孔、地下室)电源线,可使用符合规格的塑料软线,架设与使用时,须防止触碰、碾压。

  5.严禁用电话线替代电源线和设备、工具的导线。
 楼主| 发表于 2019-11-1 16:12:42 | 显示全部楼层
七、配电设备安全检修规程

  1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。

  2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电:

  3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。

  4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。

  5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。

  6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

  7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。

  8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。

  9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。

  10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。

  八、三级配电两级保护操作规程

  1、三级配电,配电箱根据其用途和功能的不同,一般司分为三级:

  1.总配电箱(又称固定式配电箱)。总配电箱用符号“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。

  2.分配电箱(又称移动式配电箱)。分配电箱用符号“B”表示。其中1、2、3表示序号。分配电箱是总配电箱的一个分支,控制施工现场某个范围的用电集中点,应设在用电没备负荷相对集中的地区。箱内应设总开关和分开关。分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。

  3.开关箱。直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配电箱引出,接入开关箱上闸口。

  4.配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。

  5.配电箱内的开关、电器,应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座,外壳等,必须做保护接零。保护零线必须通过零线端子板连接。

  6.配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套保护。进、出线应分路成束,不得承受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。

  7.配电箱内的开关及仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束。熔丝及保护装置按设备容量合理选择,三相设备的熔丝大小应一致。三个及其以上回路的配电箱应设总开关,分开关应标有回路名称。三相胶盖闸开关只能作为断路开关使用,不得装设熔丝,应另加熔断器。各开关、触点应动作灵活、接触良好。配电箱的操作盘而不得有带电体明露。箱内应整洁,不得放置工具等杂物,箱门应有锁,并用红色油漆喷上警示标语和危险标志,喷写配电箱分类编号。箱内应设有线路图。下班后必须拉闸断电,锁好箱门。

  8.配电箱周围2m内不得堆放杂物。电工应经常巡视检查开关、熔断器的接点处是否过热。各接点是否牢固,配线绝缘有无破损,仪表指示是否正常等。发现隐患立即排除。配电箱应经常清扫除尘。

  9.每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱'制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

  2、两级漏电保护。总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级、分段保护的功能。

  施工现场的漏电保护开关在总配电箱、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为50~100mA,保护该线路;开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30 mA以下。

  漏电保护开关不得随意拆卸和调换零部件,以免改变原有技术参数。并应经常检查试验,发现异常,必须立即查明原因,严禁带病使用。
 楼主| 发表于 2019-11-1 16:13:18 | 显示全部楼层
九、实验室电气设备安全操作规程

  1)使用煤气灯时,应先点火,再开煤气,最后调节风门。关闭时,应先关风门,再关煤气。无人在室内时,禁止使用煤气灯。

  2)检查煤气管是否漏气,应采用肥皂水,切不可用火试验。室内有煤气味时,应及时打开门窗,在排尽煤气前不得点火或接通电源,以防煤气着火或爆炸。

  3)原子吸收吸光光度法采用的乙炔气瓶,要放在通风良好、温度不超过35℃的地方。为了防止气体回流,应装设回闪阻止器。如果发现乙炔气瓶开始有发热情况,即表明乙炔已经自发分解,应立即关闭气门,并用水进行冷却,最好将气瓶移至户外安全的地方。乙炔导气管不得使用纯铜管连接,因为乙炔与纯铜作用可产生易爆炸的乙炔铜化合物。

  4)实验室内不得存放大量碳化钙,因为碳化钙遇水即生成乙炔,当与空气混合后,具有爆炸危险。

  5)由于氢气的密度小、易漏气、扩散速度快、容易和其它气体混合,因此需要检查氢气导管是否漏气,特别是连接处,一定要用肥皂水检查,以防氢气与空气混合后引起爆炸 (爆炸极限为4.0%^-74.2%体积比)。

  6)氧气是强烈的助燃气体。氧气瓶一定要严防与油脂接触,开启气瓶的扳手不得沽有油脂。

  7)一氧化二氮 (N,0)又称笑气,具有毒性和兴奋麻醉作用,使用时要特别注意通风。燃烧时严禁从原子吸收分光光度计的喷雾室的排水阀吸入空气,否则将引起爆炸。

  8)当在原子吸收仪上点燃和熄灭火焰时,要严格遵守使用规则,注意调节空气、乙炔和一氧化二氮的流量,并按次序进行。否则将会引起爆炸。

  9)在贮运、安装及使用各种气瓶时,应注意以下各点:

  ①搬运气瓶时,应先装上安全帽,不可使气流受到震动和撞击,以防爆炸。

  ②当气瓶为竖立放置时,必须固定拴牢。

  ③气瓶不得与电线接触,也不得放在靠近加热器、明火或暖气附近,以及阳光直射的地方,以防气体受热膨胀后引起爆炸。

  ④开启压力表阀门时要缓慢,气流不可太快,以防冲坏仪器或引起着火、爆炸。

  ⑤当各种气瓶使用到最后时,其剩余压力不得小子0.05MPa。乙炔瓶的剩余压力随着室温不同而异。
 楼主| 发表于 2019-11-1 16:13:57 | 显示全部楼层
十、电机、电器维修工操作规程

  1.检修电机、电器设备时,必须先断开电源,取下熔断器,在电源开关处挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌。

  2.如不能停电工作,必须在有经验的电工监护下进行。同时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘垫上。

  3.电机、电器拆除送修后,可能来电的线头应用绝缘胶布包好,高压线头须短路接地。

  4.电机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向、声音、温度等,工作人员避开联轴节旋转方向,工作结束后要清理现场,断开电源,消除火源后方可离去。

  5.调试用的插头,开关、电线绝缘必须良好。不准用闸刀开关带负荷送电或停电。

  6.吊装变压器时,不准在衣袋内装硬币和其它易落的物品。

  7.使用电烘箱时安全注意事项:

  ①不准在烘箱上面及其周围存放易燃易爆物品,不准在烘箱附近用易燃溶剂清洗零件或喷漆。

  ②电烘箱必须符合防爆要求,外壳必须接地,室内照明、线路,开关等必须选用防爆型。

  ③烘箱使用前,必须检查箱体有无变形,温控装置、接地线、电源线等是否良好,排气孔是否畅通,温度计是否是校验周期内的合格品,底部是否插到位。

  ④定于、转手、线圈浸漆后烘干时,应按工艺规程进行。必须将漆滴尽后放入烘箱内的铁网架上,严禁与电阻丝直接接触,严禁超量超载。烘烤时要有专人值班,随时注意温度变化,并作好记录。

  ⑤严禁在烘箱内烘烤食品和衣物。

  8.变压器油在过滤齐前,应先检查好滤油机并按好地线,滤油现场严禁烟火。

  9.使用起重设备时,要遵守《起重机械安全技术操作规程》,并有专人指挥,不准歪拉斜吊,吊钩下严禁站人。

  十一、机床电气维修工操作规程

  1.机床电气维修必须停电进行,严禁带电作业。

  2.检修用照明灯应使用36V安全电压,灯头应有护罩。

  3.使用吊装工具时,先检查设备是否良好,不准超负荷起吊,不准歪拉斜吊,吊物下不准站人。

  4. 拆装电机端盖、皮带轮、轴及轴承时,应用铜棒、木榔头、拉钩等专用工具,不准直接用铁锤、扁铲等敲打。

  5. 带有放大环节的设备电器,应调试后试车。试车前应采取安全措施,认真检查机械部分各限位器、零压、零磁、过压、过流继电器等是否安全可靠。

  6.试车时,应注直观察电机转向、声音、量度等是否正常。工作人员要避开联轴节的旋转方向。工作结束后,要检查清理现场,断开电源,消除火源后,方可离去。

  7.用汽油清洗电气零件时,严禁动用明火。
 楼主| 发表于 2019-11-1 16:14:35 | 显示全部楼层
十二、发电机安全操作规程

  1、新装的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。

  2、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。

  3、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。

  4、启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。

  5、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。

  6、发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。

  7、发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±0.5Hz。

  8、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95—1的范围内运行。

  9、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。

  10、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复位到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。

  十三、电器装配工安全操作规程

  1、遵守电工作业一般规定。电器、工具必须经常检查,保持清洁,干燥和绝缘良好。

  2、电烙铁必须放在烙铁架上,使用时必须检查其外壳是否漏电,使用完毕立即断电。禁止将电烙铁放在桌上和易燃物品附近。使用手电钻应遵守电动工具安全操作规程。

  3、使用台钻时,必须遵守台钻安全操作规程。

  4、使用台钳时,虎钳在桌子上必须装置牢固,工件必须卡紧,虎口使用行程不得超过其最大行程的2/3。

  5、变压器装配时,不准斜插铁心。平整铁心时严禁用铁锤敲打。

  6、配线时必须选用合适的剥线钳口,不得损伤线芯。电线长度需适当,不准有中间接头。

  7、电器组件进行耐压试验时,无关人员要远离高压区。试验区必须放置遮栏并挂警示牌和设人监护。

  8、工作场地应通风良好。

  9、工作完毕应将设备,用电工具的电源切断。

  十四、配电室电器安全操作规程

  (一)工作前必须检查试验安全用具是否合格,不合格者严禁使用。

  (二)工作前必须严格执行有关安全规程制度,遵守电业规程的有关规定。

  (三)停送电应遵守有关规定、严格事先预约时间停送电。

  (四)严禁带电作业,特殊情况下要请示有关主管部门同意后方可进行,作业时必须有两人以上,一人监护,一人操作。

  (五)安装检修设备时,必须查清线路是否有电,工作先后必须认真检查防护设备必须安装齐全,方可供电。

  (六)在停电线路上工作时,必须按规定挂接地线。

  (七)登高作业前必须检查梯子,踩板脚扣和安全带是否牢固无损,应由两人操作,一人工作,一人监护。

  (八)工作任务完成后,在送电前必须检查工作质量,清理工具卫生,拆除接地线,工作人员全部撤出现场,确认无误后通知送电。

  (九)配电室值班至少两人,闸刀联警告牌等在运行中严禁随意操作或挪动。

  (十)高压配电室停送电时各项工作均有人监护,操作者应戴绝缘手套,穿绝缘鞋,在室内操作应站在绝缘垫上。
 楼主| 发表于 2019-11-1 16:15:35 | 显示全部楼层
十五、电工作业安全操作规程

  1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。

  2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。

  3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。

  4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。

  5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。

  6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

  7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。

  8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。

  9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

  10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。

  11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。

  十六、变配电安全操作规程

  一、停送电操作顺序

  1、高压隔离开关操作顺序:

  (1)断电操作顺序:

  A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。

  B、断开低压总开关。

  C、断开高压油开关。

  D、断开高压隔离开关。

  (2)送电操作顺序和断电顺序相反。

  二、低压开关操作顺序:

  (1)断电操作顺序:

  A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。

  B、断开低压总开关。

  (2)送电顺序与断电相反。

  三、倒闸操作规程

  1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

  2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。

  3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。

  4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。

  5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。
 楼主| 发表于 2019-11-1 16:16:26 | 显示全部楼层
十七、变配电设备安全检修规程

  1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。

  2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电。

  十八、维修电工安全操作规程

  l、从事电气工作人员,必须具备电气的基本知识,学徒工、实习生不得单独作业;非电气人员禁止从事电气作业。

  2、严禁带负荷拉隔离开关和闸刀开关。

  3、输电线路、电气设备和开关的安装位置按用电规程执行,电气设备的外壳应有可靠的接地和接零。

  4、使用梯子时,下面应有人监护,禁止两人以上(含)在同一梯子上工作。

  5、禁止用大容量保险丝更换小容量的保险丝或用铜、铝线代替。

  6、高低压配电室设备和电机,检修后检查无误,人员应站到安全区域方可送电。

  7、从事现场作业、高空作业,必须有两人以上。

  8、设备和线路未经证实无电,不得轻易触摸。

  9、对地电压线电压以上,禁止带电作业:相电压以下,需带电作业时必须采取安全措施。

  10、雷雨交加时应停止工作,不得靠近带电体。

  11、检修人员工作完毕后,应清点工具防止遗忘在设备上面造成事故。

  12、停送电必须有专人与有关部门联系,严禁约时停、送电。

  13、如工作人员两侧、后方有带电部分,应特别加设防护遮栏。

  14、在己停电但未装地线设备上工作时,应先将设备对地放电。

  15、工作前检查工具,测量仪表和防护用具是否完好。

  16、临时工作中断后或每天开始工作前,都必须检查电源验明无电方

  可进行工作。

  17、低压设备上必须进行带电工作时,要经过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴工作帽、穿长袖衣服、戴绝缘手套、使用有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上进行。邻近相带电部分和接地金属分应用绝缘板隔开。严禁使用锉刀、钢尺等进行工作。

  18、带电装卸熔断器管时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时站在绝缘垫上,使用绝缘夹钳。

  19、熔断器的容量要与设备和线路安装容量适应。

  20、电气设备的金属外壳必须接地(接零)。接地线要符合标准。有电设备不准断开外壳接地线。

  21、电器或线路拆除后,线头必须及时用绝缘包布扎好。

  22、安装灯头时,开关接火线,灯口螺纹接零线。

  23、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备附近,不准堆放各种易燃、易爆、潮湿和其它影响操作的物件。

  24、电气设备发生火灾时,首先要立刻切断电源,并使用干粉灭火器灭火。严禁用水灭火。
 楼主| 发表于 2019-11-1 16:17:00 | 显示全部楼层
十九、高低压开关柜安全技术操作规程

  1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。

  2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。

  3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

  3.1严禁将电流回路断开。

  3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。

  3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

  4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

  4.1严格防止短路或接地。

  4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。

  4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。

  4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。

  4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。

  4.6 检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

  二十、高压电气安全操作规程

  从事电气行业,要高度重视电气安全方面的工作,尤其是高压电气,要特别重视。那么,如何做好高压电气的安全操作呢?

  第一,按照相关的规则守则开展工作。例如,遇到高压设备停电的情况,或者是需要做好检修工作,要严格按照《电业局电气安全工作规定》上面的内容,指导自己的工作,不要完全按照自己的意愿和主观看法去做。如果要对大型电器设备进行大检修,或者是进行相关的高低压架空线路工作,更要按照那些规定进行工作。

  第二,要熟悉掌握电气设备相关的检修和操作规程。

  首先,如果要检修电气设备,就算已经停了电,也要进行验电环节,这样能够大大地确保安全。对于验电器来说,它们的质量要过关,并且符合电压等级。

  同时,如果在高压部分进行作业操作,就要求戴好绝缘手套,保护自身安全,防止漏电和各种意外事故。当确认没电后,工作人员就可以开始打好接地线,并且借助红外线绝缘棒,从而达到对地放电的目的。

  然后,如果有保险器装置的关键设备,其停电时间远超过4个小时,则要求立刻行动起来,将其保险迅速地拔掉。

  最后,当检修工作完成后,不是立即走人,而是要拆除接地线,确保无意外,并且情况正常后,就可以恢复送电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QPDCA平台自律公约|QPDCA质量论坛 ( 苏ICP备18014265号-1 )

QPDCA质量论坛最好的质量管理论坛 GMT+8, 2024-12-2 08:33 , Processed in 0.110212 second(s), 16 queries , Gzip On.

无锡惠山区清华创新大厦901室0510-66880106

江苏佳成明威管理咨询有限公司 版权所有

快速回复 返回顶部 返回列表