空气开关与漏电保护器的区别

[复制链接]
发表于 2013-3-15 16:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
空气开关与漏电保护器的区别
空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样。而漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通过人体和大地构成回路,有额外的电流没有通过零线,里面的电磁装置会自动触发,也会跳闸,马上断电保护人体。这两个装置都是用的电磁原理,其间还包括放大电路。这些内容在高中物理课本都能找到。可以在百度上找这个的原理电路图,一看就明白了。
    空气开关是防止线路短路或者超负荷用的。只要线路短路或者超负荷它就会跳闸,漏电了不会跳闸。而漏电保护器只有漏电的时候会跳闸。超负荷或者短路的时候它不会跳闸。俩个刚好相反。
空气开关:
    空气开关是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。
漏电保护器:
    当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。
    判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。
  如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。这两个参数的选择主要依据是:
30mA:
    人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较****为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则中心将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。
0.1秒:
    人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。
但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。
    一般来说(在家庭或者酒店。。等),空气开关常用做总开关的,再从它分接到各个漏电开关,每个漏电开关分出去回路。比如厕所回路,厨房回路。。等等。(空开有过流保护短路保护功能能过流自动跳闸,空开也有漏电型的,也可以做分开关。。漏电开关,它的灵敏,分开可以迅速跳闸,能保护)

一般来说(无论在家庭或者酒店。。等),空气开关时用做总开关的,再从它分接到各个漏电开关,每个漏电开关分出去作为一个回路
空气开关也俗称空气断路器(有塑壳式和小型断路器等),漏电开关也叫漏电保护开关,还有一种是漏电保护断路器(以上二者的结合,有拼装式和一体式等),它们一般都应用于低压电源电路中。
空气断路器用在电路中起到过载、短路保护作用,电路中的总开关可以用塑壳式断路器,末端回路可用小型断路器;漏电保护开关只起到漏电保护的作用,一般要和断路器结合使用;漏电保护断路器兼具以上二者的功能,也分为塑壳式和小型,使用场合同断路器。
如下图,左边为空气开关(断路器)的电气符号,中间是隔离开关的符号,右边是漏电断路器的电气符号原理图。不管是哪种开关,相应的符号都会印在开关上面,漏电保护开关或漏电断路器还会标注漏电动作电流(比如30MA、100MA 等等)。
漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。
空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功能,只是提供一个隔离点使电路能够通断自如。
但是现在有将两者做成一体的复合开关。
空气开关 DZ10-250 Ie=200 表示什么意思?在喧杂俄空气开关时应该注意那些问题?
DZ--自动的反拼音

10
--设计序号

100
--额定电流

3
---表示极数即三相

3
---脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式)

0
---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)

  •  因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。、空气开关:即空气式断路器,顾名思义,灭弧是在空气介质中完成的
空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。  脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源.  当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。  