找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1975|回复: 8

[ISO9001] 关于仓库温湿度的问题

  [复制链接]
发表于 2013-3-26 11:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
背景:我司产品为电子产品,今天审核(日常审核)仓库时,发现如下问题:
1、元器件仓每天记录的温度同仓库温度规范中要求的温度不一致;仓库每日实际记录的温度是-3℃~30℃,仓库文件要求元器件温度为20℃~30℃,仓库领导解释,我司仓库控制温度的设备就是空调,元器件没有放置到恒温恒湿箱中,所以温度很难控制,20℃~30℃只是公司的目标,目前的条件是达不到的。
PS:我认为目标应该是事宜的,通过改进或者改善达到可以达到的目标,如果指定一个目标,几年(我司建立和运行体系已有10年)都不能实现,这肯定是有问题的。
2、芯片是在温湿度箱中储存,要求的存储湿度为15~25%RH,实际问题是,如果保持温湿度箱两天不打开,那么温湿度箱上所显示的湿度可以达到标准值(15~25%RH),但是问题是,一旦打开温湿度箱,时间为1min(大约是拿物料的时间),则需要一个晚上温湿度箱上的湿度才能恢复至标准值(15~25%RH);如果打开温湿度箱进行盘点,盘点时间一般为3个小时左右,那么至少需要两天时间,温湿度箱上的湿度值才能恢复至标准值(15~25%RH);PS:此种情况下,是否符合湿度标准,涉及到温湿度箱打开的时间(包含1、温湿度箱门保持打开的时间,2、季节及每日时间段打开箱门的时间),温湿度箱所在的环境的温湿度,此种情况如何解决呢?

以上问题,请大家指导,谢谢!
发表于 2013-3-26 11:59:09 | 显示全部楼层
目前这样做,产品是否出现问题,如果没有问题(潜在或已经出现的)。让技术人员、质量人员评价一下,允许的话修改条件。
否则,只能修改环境了
发表于 2013-3-26 11:59:38 | 显示全部楼层
安装空调,设置好了温度,应该可以控制室内温度啊
发表于 2013-3-26 12:09:41 | 显示全部楼层
有空调了,温度要求20℃~30℃为什么不能实现?
 楼主| 发表于 2013-3-26 13:22:23 | 显示全部楼层

1、我们所在的城市是武汉,冬天很冷,夏天很热,冬天一般都没开空调,开空调效果也难以控制,因为仓库很大,空调是一个柜机,空调的冷热覆盖面积不够。我发表此问题的目的是,类似这种情况,在我们企业很多,各部门领导都认为文件中规定的标准(20℃~30℃)跟实际(-3~30℃)有差距是可以的,不是问题,努力的方向就是达到目标。只不过目标几年都未达成。
2、另外,可以帮忙看下第二个问题吗?谢谢
发表于 2013-3-26 15:53:07 | 显示全部楼层
赞成楼主说法!
发表于 2013-3-26 22:24:16 | 显示全部楼层
第二题应该是遇到设备技术限制了,或者寻找更高性能的设备,或者修订相关规定
发表于 2013-3-26 22:26:18 | 显示全部楼层
lyric2012 发表于 2013-3-26 13:22
1、我们所在的城市是武汉,冬天很冷,夏天很热,冬天一般都没开空调,开空调效果也难以控制,因为仓库很 ...

如果产品确实需要这个环境,那么不管天气如何,都得把空调开起来保持这个环境啊,如果空调不够再增置啊
发表于 2020-1-7 15:03:59 | 显示全部楼层
只要法规或者产品需要环境条件,那就要做好设备设施,保证能够环境达标,如果你认为不需要,那就需要做好验证资料并有充足的证据说明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QPDCA平台自律公约|QPDCA质量论坛 ( 苏ICP备18014265号-1 )

QPDCA质量论坛最好的质量管理论坛 GMT+8, 2024-11-30 08:56 , Processed in 0.109270 second(s), 16 queries , Gzip On.

无锡惠山区清华创新大厦901室0510-66880106

江苏佳成明威管理咨询有限公司 版权所有

快速回复 返回顶部 返回列表