安美PVC电工套管、中亚阻燃电工套管等被检出不合格

[复制链接]
发表于 2013-4-11 15:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
近期,广州市质量技术监督局对本市生产领域的PVC电工套管、电线槽产品质量进行了监督抽查,共抽查了5家企业生产的6批次产品,经检验,有4家企业生产的4批次产品不符合标准要求。

    本次监督抽查依据JG 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》、GB/T 14823.2-1993《电气安装用导管 特殊要求—刚性绝缘材料平导管》和QB/T 1614-2000《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》等标准,对外观、规格尺寸(外径、内径及璧厚)、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、耐热性能、阻燃性能、电气性能、耐电压、绝缘电阻和标志等项目进行检验。

    抽查中发现,标称南亚塑胶建材(广州)有限公司生产的“南亚”电工套管(PVC)(号型规格:GY405-25型生产日期/批号:2012-8-18),标称广州市安美实业有限公司生产的“安美”PVC电工套管(号型规格:GY•405-20),标称广州中亚实业有限公司生产的“中亚”阻燃电工套管(号型规格:Ф20mm×1.8mmGY405生产日期/批号:2012-7-29), 冲击性能项目不合格。

    质监部门介绍,冲击性能是PVC塑料电线套管产品最基本的物理机械性能。一般来说,壁厚小的产品冲击性能差,这种产品受到冲击容易变形或爆裂,直接影响用电安全。主要原因是企业为了降低生产成本而偷工减料。

    此外,标称广州市立帆塑料有限公司生产的“龙发”PVC电工套管(号型规格:Ф20mm405型生产日期/批号:2011-5-28),被检出标志项目不合格。

    质监部门建议,消费者在选购此类产品时,应根据实际使用的性能、级别和场合等去选购适合的产品。选购时要注意检查产品的外观厚度,不能选择太薄的产品,也不宜选择外包装粗糙,使用说明等文字印刷模糊的产品,质量好的产品一般其产品标志字体色泽均匀、光亮和牢固。

2012年广州市PVC电工套管、电线槽产品质量监督抽查不合格产品及其企业名单

标称生产企业
产品名称
商标
号型规格
生产日期/批号
综合判定
不合格项目

南亚塑胶建材(广州)有限公司
电工套管(PVC)
南亚
GY 405-25型
2012-8-18
不合格
冲击性能

广州市安美实业有限公司
PVC电工套管
安美
GY·405-20
----
不合格
冲击性能

广州中亚实业有限公司
阻燃电工套管
中亚
Ф20mm×1.8mm GY405
2012-7-29
不合格
冲击性能

广州市立帆塑料有限公司
PVC电工套管
龙发
Ф20mm  405型
2011-5-28
不合格
标志