隐患21
排查依据 50054-2011《低压配电设计规范》7.6.9 屋内相同电压的电缆并列明敷时,除敷设在托盘、梯架和槽盒内外,电缆之间的静距离不应小于35mm,且不应小于电缆外径。


84790176_21.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-8 08:56:40 | 显示全部楼层
隐患22
排查依据 50054-2011《低压配电设计规范》7.6.38 电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

84790176_22.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-8 08:57:19 | 显示全部楼层
隐患23
排查依据 50054-2011《低压配电设计规范》7.2.11 金属导管和金属槽盒敷设时,应与其他管道的平行净距离不小于0.1m。
84790176_23.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-8 08:58:14 | 显示全部楼层
隐患24
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接,且有标识。

84790176_24.jpg
发表于 2018-9-8 09:36:33 | 显示全部楼层
有图有真相,不错!
 楼主| 发表于 2018-9-8 10:13:24 | 显示全部楼层
willwang 发表于 2018-9-8 09:36
有图有真相,不错!

做企业内部审核员的同学,特别是通过职业健康安全管理体系认证的内审员,可以参考、对照本帖说的,检查自己公司的安全隐患,对企业来说可以预防潜在危险,防止安全事故发生。
 楼主| 发表于 2018-9-8 10:15:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 hsm198311 于 2018-9-10 08:00 编辑
willwang 发表于 2018-9-8 09:36
有图有真相,不错!


而且这些隐患都有对应的标准、规定,可以准确找到依据,具有一定的说服力。个人认为这资料不错,偶在公司做内审的时候,对其中的有些问题的就没有准确找到判断依据,没有依据,没有办法说服人家改正。
 楼主| 发表于 2018-9-10 08:02:26 | 显示全部楼层
隐患25
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.9 照明箱(盘)内配线整齐,无绞线现象。
84790176_25.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-10 08:03:07 | 显示全部楼层
隐患26
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.4 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。
84790176_26.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-10 08:03:44 | 显示全部楼层
隐患27
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.3 潮湿场所采用密封并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
84790176_27.jpg