隐患38
排查依据:GB2894-2008《安全标志及其使用导则》4.2.3 警告标志(当心触电)。

84790176_38.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-11 08:11:17 | 显示全部楼层
隐患39
排查依据:DB 11627-2008《变配电室安全管理规范》5.3 变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。

84790176_39.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-11 08:11:56 | 显示全部楼层
隐患40
排查依据:DB 11627-2008《变配电室安全管理规范》5.6 变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。

84790176_40.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:03:04 | 显示全部楼层
隐患41
排查依据:DB 11627-2008《变配电室安全管理规范》5.8.1 变配电室出入口的两个门应为防火门,金属门或铁皮应做保护接地,门向外开。

84790176_41.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:04:05 | 显示全部楼层
隐患42
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.8.2 通往室外的门应装有纱门且门上应装设雨罩。

84790176_42.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:04:39 | 显示全部楼层
隐患43
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.9.3 通往室外的开启式的窗户应装有纱窗。

84790176_43.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:05:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 hsm198311 于 2018-9-12 08:07 编辑

隐患44
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.14.2 应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。
84790176_44.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:06:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 hsm198311 于 2018-9-12 08:11 编辑

隐患45
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.18.3.1 电气绝缘安全用具中绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验周期为每年一次;高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次。



84790176_45.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:09:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 hsm198311 于 2018-9-12 08:13 编辑

隐患46
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.18.5 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上,不应与墙接触。


84790176_46.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:14:22 | 显示全部楼层
隐患47
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.18.5 绝缘靴、绝缘手套应存放在密闭的橱内,并与其他工具一表分开存放。

84790176_47.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册