鉴定点:消防监控室设备识别

1、请指出图形显示装置/火灾报警控制器/联动控制器在哪里?

答:用手准确的指出考官所提问设备的具体位置,同时口中说出“报告考官,这是……”。

2、请说出火灾报警控制器包括哪些组件?

答:火灾报警控制器包括显示屏、指示灯区、功能按键区、打印机。

3、请说出联动控制器包括哪些组件?

答:联动控制器包括多线盘、总线盘。
 楼主| 发表于 2024-11-16 09:37:27 | 显示全部楼层
鉴定点:火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查

1、请判断火灾报警控制器处于什么工作状态?

答:根据电源指示灯和故障内容来判断电源工作状态:
有以下三种状态:
1)主电运行,备点正常;
2)主电运行,备点故障;
3)备电运行,主电故障
 楼主| 发表于 2024-11-16 09:47:01 | 显示全部楼层
2、如何进行火灾报警控制器主备电源切换

1)主备电正常,主电如何转备电运行?

操作:
关掉主电开关,系统自动转为备电运行。

2)主电正常,备电故障,问怎样主电运行转备电运行?

操作:打开备电开关,再关掉主电开关,系统自动转为备电运行。

3)备电运行,主电故障,问如何备电转主电运行?

操作:先恢复主电故障后,打开主电开关。

3、控制器开关机时主备电的操作顺序?

1)开机时先开主电开关后开备电开关;
2)关机时先关备电开关后关主电开关
 楼主| 发表于 2024-11-16 09:51:45 | 显示全部楼层
鉴定点:可燃气体探测报警系统工作状态判断及报警信息查看

1、请判断可燃气体报警控制器电源处于什么工作状态?
答:根据控制器四个电源指示灯的点亮情况说出控制器电源工作状态。

2、查看报警信息,确定报警部位

答:通过液晶屏查看火灾,并将火灾的具体内容报给考官(具体报警信息以现场为准)
 楼主| 发表于 2024-11-16 10:00:19 | 显示全部楼层
鉴定点:电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看

1、请判断电气火灾监控设备报警指示状态。

答:通过电气火灾监控设备的报警灯来判断当前报警状态,说出所有“点亮”的指示灯即可。

2、查看报警信息,确定报警部位

答:通过液晶显示屏查看火灾,并将火灾的具体内容报给考官(具体报警信息以现场为准)

点击菜单---输入密码119---点击 自动---把按钮进行自动转换,根据指示灯区判断状态
 楼主| 发表于 2024-11-16 10:06:08 | 显示全部楼层
鉴定点:查询历史信息(高频)

1、请通过集中火灾报警控制器查询历史信息(操作)

操作步骤:
1)点击“菜单”按钮,输入密码119并确认;
2)进入后再点击“查询”;
3)再点击“历史记录”
4)选择相应的报警历史信息

2、通过图形显示装置查询历史信息
操作步骤:

1)点击“信息浏览”
2)再点击“消防信息浏览”
3)选择“历史记录”
4)选择对应的日期时间,再点击“查询历史”
 楼主| 发表于 2024-11-16 10:17:06 | 显示全部楼层
鉴定点:测试火灾显示盘(高频)
1、简述如何测试火灾报警功能(口述)

答:按下火灾显示盘所在区域内任一手动火警按钮,火灾显示盘火警指示灯点亮并发出报警声音,显示报警信息。

2、简述如何测试故障报警功能(口述)

答:拆除火灾显示盘所在区域内任一火灾探测器,火灾显示盘故障指示灯点亮并发出报警声音,显示报警信息,

3、请对火灾显示盘进行自检操作(操作)

操作步骤:
1)按“菜单”键;
2)输入密码“下上下上”(对应按键),按“确认”;
3)屏幕弹出“设置”,按“确认”;
4)屏幕选择“自检”,按“确认”
 楼主| 发表于 2024-11-16 10:21:19 | 显示全部楼层
鉴定点:使用消防电话

1、使用消防电话总机呼叫xx消防电话分机并挂断(操作)
操作:
打开电源开关,
摘下电话分机话筒,
输入分机号(两位数,1号分机01,  2号分机则为02,以此类推),
摘下分机电话即可通话,
通话结束后,(按挂断),挂上总机话筒
 楼主| 发表于 2024-11-16 10:30:16 | 显示全部楼层
鉴定点:线型火灾探测器的火警和故障报警功能测试

1、如何测试线型感温火灾探测器火灾报警功能(口述)

答:在距离终端盒0.3m以外的部位,使用温度不低于54℃的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热,探测器火警确认灯点亮,控制器发出报警声音并显示报警部位,则探测器火灾报警功能正常。

【火警119声音,故障120声音(救护),监控110声音,屏蔽没有声音】

2、如何测试线型感温火灾探测器故障报警功能(口述)

答:拆除连接处理信号单元与终端盒之间任一端线型感温火灾探测器的感温电缆,探测器故障确认灯点亮,控制器发出报警声音并显示报警部位,则探测器故障报警功能正常。

 楼主| 发表于 2024-11-16 10:37:55 | 显示全部楼层
鉴定点:应急照明控制器操作

1、对应急照明控制器进行自检(操作)

点击应急照明控制器的“控制方式”菜单,
选择“自检”选项,
确认后控制器进行自检。

2、切换应急照明控制器“手/自动”工作状态(操作)

点击应急照明控制器的“控制方式”菜单,
选择“手动“、”自动”选项勾选, 进行切换;

3、手动操作应急照明控制器进行应急工作状态,并复位(操作)

用鼠标点击“强制应急”选项,
确认后系统进入应急工作状态;
点击“复位”选项并确认。