鉴定点:电梯紧急迫降操作

1、如何紧急迫降消防电梯(口述)

答:
1)打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩;
2)按下按钮,迫降电梯到首层或转换层;
3)查看消防控制室反馈信号;
4)紧急迫降按钮、消防控制室先后复位。
 楼主| 发表于 2024-11-16 11:55:04 | 显示全部楼层
鉴定点:自动喷水灭火系统类型区分(高频)

1、识别湿式报警阀组各组件并判断各阀门正常开启状态(口述)

信号阀:用于检修设备,平时常开,关闭向中控室反馈信号,需加强防护区的巡查。

湿式报警阀:向上开启的单向阀,防止水倒流,阀端上端为系统侧(系统端),下端为供水侧(供水端)。

泄水阀:平时常闭,开启可测试报警阀组能否正常工作。

警铃试验阀:平时常闭,开启可快速测试水力警铃及压力开关。

报警管路控制阀:平时常开,切断报警管路。

压力开关:用于启泵及向消防控制室反馈信号(监管信号)。

延时器:用于防止系统侧水压波动引起误报警,有延迟器的系统5-90s内警铃报警,无延迟器的15s 内报警。

水力警铃:报警:测试时,打开水力警铃,手持声级计站在警铃正前方3m处测试,分贝值不得低于70dB

水流指示器:报告发生火灾部位的作用。

2、识别洒水喷头(口述)

1)按结构形式:开式喷头、闭式喷头
2)按安装方式:直立型、下垂型、边墙型
3)按热敏原件:易熔元件喷头、玻璃球喷头
4)按响应时间:标准响应喷头、快速响应喷头、特殊响应喷头
5)按动作温度:橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色227℃




 楼主| 发表于 2024-11-16 13:03:43 | 显示全部楼层
鉴定点:防火卷帘操作

防火卷帘有哪些现场控制方式(口述)

答; 3种
现场手动电控(手动按钮盒)、现场机械控制(手动拉链)、手动速放装置

熔断器触发温度 73+/-0.5℃
 楼主| 发表于 2024-11-16 13:11:12 | 显示全部楼层
鉴定点:防火门操作(高频)

1、如何判断防火门监控器的主备电状态、手自动状态(口述)

答: 通过防火门监控器指示灯判断相应的工作状态。

2、防火门系统有哪些组件(口述)

答:防火门监控器、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关(常开)、顺序器


3、常开防火门有哪些关闭方式(口述)

答:现场手动关闭、防火门监控器手动关闭、消防室远程手动关闭、联动自动关闭

4、如何现场关闭常开式防火门(口述)

答;按下电动闭门器或电磁释放器红色测试按钮,关闭防火门。

电动闭门器--常开  门磁开关---常闭   电磁释放器--常开
 楼主| 发表于 2024-11-16 13:33:16 | 显示全部楼层
设施保养(口述)(高频)

1、消防控制室相关设备保养

答;
1)切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘主电和备电
2)用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质;用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净,确保表面无污迹;
3)检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理;
4)控制器送电、锁闭箱门,恢复原状;
5)做保养记录

2、电气火灾监控器和可燃气体报警控制器保养

答:
1)切断电气火灾监控器和可燃气体报警控制器的主、备电电源
2)用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质,用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净,确保表面无污迹;
3)检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理;
4)保养结束后,给监控器和控制器送电、锁闭箱门,恢复原状

3、消防设备末端配电装置保养
答:
1)切断消防设备末端配电装置电源;
2)用小毛刷清扫装置内设备和线材的灰尘及杂质,用抹布清洁指示灯和显示屏清洁干净,确保表面无污迹;
3)检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理;
4)消防设备末端配电装置送电、锁闭配电装置箱门

以上三题答题逻辑一致,关闭电源(断电)----清扫灰尘、擦拭污渍(清洁--小毛刷、抹布)----检查线路接头(线路检查)----恢复原状(送电、复原)---保养记录
 楼主| 发表于 2024-11-16 13:39:10 | 显示全部楼层
4-1、线型感烟、感温火灾探测器保养

答:
1)用清洁的干抹布和酒精等工具进行线型感烟、感温火灾探测器外观保养;
2)选择合适的工具进行接线、稳定性检查及调试;
3)接入火灾自动报警系统,并进行调试和复原;
4)保养完成后使探测器恢复到正常监控状态。
 楼主| 发表于 2024-11-16 13:43:23 | 显示全部楼层
4-2 消防电话系统保养

答:
1)使用吸尘器、清洁的干抹布进行消防电话系统外观检查保养;
2)使用工具进行消防电话系统接线检查(稳定性检查);
3)进行呼叫,通话及总机自检、消音、复位等功能检查;
4)保养完成后,对消防电话总机进行复位和自检,等待2min 后查看主机是否处于正常监视状态。


消防电话  分机拨打主机,主机,接电话点应答,结束按挂断
 楼主| 发表于 2024-11-16 13:51:24 | 显示全部楼层
4-3 消防应急广播系统保养

答:
1)使用吸尘器、清洁的干抹布进行消防应急广播系统外观清洁保养;
2)使用工具进行消防应急广播系统接线检查;
3)手动启动广播,监听扬声器有声音输出,语音清晰,用声级计测量声压级,扬声器正前方3m处,声压级不应小于65dB;
     自动状态下测试应急广播与火灾声警报交替循环播放功能;
4)保养完成后,对消防应急广播系统进行复位和自检,等待2min 后查看其是否处于正常监视状态。
 楼主| 发表于 2024-11-16 13:55:44 | 显示全部楼层
4-4  消防应急照明和疏散指示系统控制器保养

答:
1)进行应急照明控制器外观保养;
2)选择合适工具进行稳定性及接线检查;
3)对自检、消音及故障报警一键启动功能进行调试;主电与备电自动转换功能调试;
4)保养完成后使系统恢复到正常监视状态。

以上四题答题逻辑一致,外观保养---接线、稳定性检查----功能测试----恢复正常监视状态
 楼主| 发表于 2024-11-16 14:05:23 | 显示全部楼层
消防电梯挡水、排水设施保养

答;
1)检查挡水漫坡高度(消防电梯前室如设有挡水漫坡,应无破损,高度为4-5cm);
2)检查排水井容积(排水井的容量不应小于2立方米);
检查排水泵流量(排水泵的排水量不应小于10升/秒)

湿式、干式自动喷水灭火系统保养

答:
1)检查系统管道是否有锈蚀、漏水;管道阀门开启关闭(启闭)状态是否正常;
2)检查报警阀组组件是否齐全,完好有效;
3)检查水流指示器和试验装置是否完好,功能是否正常;
4)检查消防泵组及电气控制柜自动启停和运转情况是否正常