【网事播报】在11月24日开通后的9天内,杭州地铁1号线城站站、湘湖站、定安路站分别于11月28日、11月30日、12月2日出现渗(漏)水情况。3日下午,杭州地铁集团通报了1号线3起渗、漏水时间的处置情况。其中,最早漏水的城站站已经完成堵漏工作,正在重新增加一道外贴式止水带和打通引水管道,12月3日晚能完成整改工作。
    对于接连发生的三起渗漏水事件,杭州地铁集团表示,城站站渗水是因为上世纪九十年代建造城站铁道大厦时为未来地铁站点建设预留的地下通道,位于城站和地铁站地下连接的最低处。由于当年未考虑足够排水需求,没有预留集水坑,致使积水溢出到地面;湘湖站是由于天花板的消防水管伸缩节开裂渗水;定安路站则是因为进站闸机上方结构变形缝不均匀沉降所致。
    针对三起渗水事件暴露的问题,杭州地铁集团称将认真分析问题原因,研究整改具体措施。下一步,将全面组织各站点的巡查回访,吸取教训、举一反三,充分考虑杭州地质、气候状况,在后续建设中从设计、施工等方面采取强化措施,力争减少类似质量通病。