找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1360|回复: 5

如何才能正确选择机柜

[复制链接]
发表于 2012-10-6 13:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
布线机柜:

  相对服务器机柜来说,人们对网络机柜的要求不是很高,一般要求进线孔要大,有宽大的理线器或理线环,使用机柜底座的话,底座进线孔也要尽可能的大些。有前走线要求的应该选用 800mm 宽的机柜,机柜内部装置尺寸坚持 19 英寸不变,边上空余的空间用来走线。

布线柜放置地点的环境条件不是很好,机柜要注意防尘,机柜柜体不能有金属露出,防止锈蚀。

首先看你机柜用途,用途不外乎两种,设备机柜(服务器机柜)和布线机柜(网络机柜)

  设备机柜:  

1. 设备机柜(服务器机柜)

通常设备机柜都是选用国际规范 19 英寸宽度,列出所有准备装在机柜内的设备和它高、深、重量。重一些的设备尽量放在机柜的下部(可使机柜站立相对稳固)这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。设备和设备之间要留有一定的空隙,这样有助于设备通风散热,最高一层设备顶部也要留些空隙,以备将来更换风扇和更好的散热,高的机柜能装进更多的设备,所以更省地方。设计完需要使用的机柜后还要预留一些备用空间,因为一旦你把机柜买来并安装完,一些多出的设备往往就出现了没有预留系统扩充的备用空间,时候就该头痛了

设备机柜要有良好的净载重强度,一般要求资料要使用冷轧钢板(热板或带钢应力不够,载重时间久了会变形)机柜主体框架资料厚 1.2mm 以上;装置梁(承重立梁)要达到 1.5mm 至 2.0mm L角(设备托轨)资料厚度不低于 1.5mm 托板材料不应低于 1.2mm 一般托板单层承重 40-60 公斤,CRM如果设备大于这个重量,就要提前告知供应商,增加单层承载力;左右侧门相对来说可以用薄一些的资料以减轻机柜自重,如果机柜装好设备后有可能移动或长时间使用脚轮支撑的话,还需要选择承重脚轮。机柜

内的设备有很高的散热要求,所以选择机柜除了要有顶置风扇外,最好选择有通风网孔的前后门。

机柜内的装置梁应可以方便的前后移动,有U数(高度)标志;托板可以方便的上下移动,前后也应有一定的移动空间,便于装置设备。

机柜内的电源应该选用机柜专用的PDU ( Power Distribut Unit 电源分配单元 )

       机柜内应有一个以上的接地柱。

机柜外表喷塑不应有划伤,内部喷塑不能脱落(露出金属时间长了容易锈蚀)

布线机柜(网络机柜)

相对服务器机柜来说,crm人们对网络机柜的要求不是很高,一般要求进线孔要大,有宽大的理线器或理线环,使用机柜底座的话,底座进线孔也要尽可能的大些。有前走线要求的应该选用 800mm 宽的机柜,机柜内部装置尺寸坚持 19 英寸不变,边上空余的空间用来走线。
 楼主| 发表于 2012-10-6 13:15:52 | 显示全部楼层
布线柜放置地点的环境条件不是很好,机柜要注意防尘,机柜柜体不能有金属露出,防止锈蚀

  尺寸

  很多工程级的设备的面板宽度都采用 19 寸,所以 19 寸的机柜是最常见的一种标准机柜。

规范机柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。 19 寸规范机柜外型有宽度、SEO、高度、深度三个常规指标。虽然对于 19 寸面板设备装置宽度为 465.1mm 但机柜的物理宽度罕见的产品为 600mm 和 800mm 两种。高度一般从 0.7M-2.4M 根据柜内设备的多少和统一格调而定,通常厂商可以定制特殊的高度,罕见的废品 19 寸机柜高度为 1.6M 和 2M 机柜的深度一般从 400mm-800mm 根据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定制特殊深度的产品,罕见的废品 19 寸机柜深度为 500mm 600mm 800mm 19 寸规范机柜内设备装置所占高度用一个特殊单位 "U" 表示, 1U=44.45mm

  容量

  指机柜或者控制台的内部有效使用空间,一般用 U 做单位。 1U = 4.45cm 使用 19 寸标准机柜的设备面板一般都是按 nU 规格制造。安检门对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配档板装入 19 寸机箱并固定。


门及门锁

  机柜产品中,门及门锁主要用于维护设备的平安,有些产品特地装置了防**子门锁,并且一些产品还设计有前后门开关或双开后门的方式,电话营销方便装置及拆卸。

机柜尺寸标准      

      很多工程级的设备的面板宽度都采用 19 寸,所以 19 寸的机柜是最常见的一种标准机柜。

规范机柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。 19 寸规范机柜外型有宽度、高度、深度三个常规指标。虽然对于 19 寸面板设备装置宽度为 465.1mm 但机柜的物理宽度罕见的产品为 600mm 和 800mm 两种。高度一般从 0.7M-2.4M 根据柜内设备的多少和统一格调而定,通常厂商可以定制特殊的高度,罕见的废品 19 寸机柜高度为 1.6M 和 2M 机柜的深度一般从 400mm-800mm 根据柜内设备的尺寸而定,通常厂商也可以定制特殊深度的产品,罕见的废品 19 寸机柜深度为 500mm 600mm 800mm 19 寸规范机柜内设备装置所占高度用一个特殊单位 "U" 表示, 1U=44.45mm
 楼主| 发表于 2012-10-6 13:18:02 | 显示全部楼层
机柜容量

指机柜或者控制台的内部有效使用空间,一般用 U 做单位。 1U = 4.45cm 使用 19 寸标准机柜的设备面板一般都是按 nU 规格制造。对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配档板装入 19 寸机箱并固定。

机柜应用领域

综合布线机柜、挂墙机柜、开放式服务器机架、工业控制机柜、监控机柜、壁挂机柜等系列机柜产品普遍应用于网络控制室、部队指挥监控中心电视墙、电力交通监控中心、小区智能监控中心等。

户外机柜 , 适应室外简陋、恶劣的工作条件 , 能遮雨、雪、沙尘和防盗、防鼠等。机柜内插箱均为 19" 规范设计 , 通用性好。结购牢固。机柜骨架和机柜门均采用铝型材拼装成。不变形。

服务器机柜、多用途机柜、壁挂式机柜框架采用九褶型材焊接成一体,型材外表预制间距为 25mm 模数安装孔,结构极为坚固、美观,内部装置空间极大。前面箱门用 130O 暗铰链,箱门的装置与折卸,极为方便配三点式门锁,与框架接触处均有泡沫塑料密封圈达到高防护级别。可根据客户的要求刷上不同的涂漆、标志,制作规格迥异的装置孔位,齐全的可选的互换的装置配件定能满足您的各种需求。

目前个厂家销售的机柜 , 包括 : 网络机柜、服务器机柜、经济网络列柜、挂墙网络机柜、工控机柜、综合布线柜、非标机柜、机箱、通讯机柜拥有灵活的装置设计,机柜性能超群,组合灵活,特别适用于网络工程,布线工程,通讯系统 , 计算机中心广播系统,大学及银行等。机柜采用两个前后焊接架及上下盖组装而成,这种设计不但够达到最强的负重量,而且更可配合散件工地安装的要求,特别适合比较狭隘的工地使用。

机柜侧板具有可锁定,快速开启及带有接地设计标准 19 角柱可前后灵活调整 , 钢化玻璃和钢质门可选择 , 散热风扇组的装置可灵活选择在机柜的顶部或机柜的后面 , 线缆接入可选择底部、CRM后面顶部进入机柜

机柜选择遵循的原则与顺序

遵循下面的检查顺序,就能选出既符合你装置优先顺序 ( 包括平安性、耐久度、兼容性和是否易于装卸 ) 又不会超出你预算的机柜。最先考虑的应是平安性。将执行关键任务的 IT 设备装进能上锁的机柜里会让网络管理员倍感轻松,这样也限制了能够打开机柜的人数。
 楼主| 发表于 2012-10-6 13:18:39 | 显示全部楼层
物理要求

列出所有装在机柜内的设备和它完整的丈量数据:高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。显然,高的机柜能装进更多的设备,而且更省地方。

当然尽量利用机柜的高度不是唯一的考虑,机柜的后部也有很大的地方可以利用。这就是要丈量机柜深度的原因。选择较深的机柜,可以把两套设备面对面地装进去,从而装置更多的设备。采用上述方式可在机柜中装入两排设备,一排从机柜的前门装卸,另一排从后门装卸。机柜应有可调节的位置 .

计算完了机柜空间 ( 以 “ U 或 1.75 英寸为单位 ) 之后,还要考虑房间的大小。不会愿意看到塞满机柜后不久就发现还要再装进一些设备。一旦你把机柜买来并安装完,这些多出的设备往往就出现了所以,作为一条基本原则,机柜高度要多出 20% 30% 以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。

装有支架的设备不需要考虑宽度,因为它按机柜的宽度设计的但对于不能安支架的服务器及其他外设,宽度是不能忽视的

由于设备的总重量往往不轻,所以要选一个能装大约 1500 磅的机柜,也就是说,要选受力结构好的牢固的机柜。机柜里面,设备重量决定选择的滑动架是规范的还是加重的也决定其它一些附件的选择。选能 100% 兼容所有服务器的机柜,要符合或超过所有 OEM 厂商的第三类支架规范。如果你希望装置塔式或是桌面设备,滑动架和安装附件是必需的

由于装置中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆,需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直装置轨内,则再好不过。无论哪种情况,机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环 ( 来保护电缆 ) 也可以通过把机柜底板上抬,以便下面走线。
 楼主| 发表于 2012-10-6 13:19:45 | 显示全部楼层
机柜类型和档次
    虽然机柜看上去都差不多一个样,但细分起来根据其用处的不同还是有几种类型,罕见的就是用于布线的机柜和用于安放服务器的机柜,用于布线的机柜一般是用来放置多台终端交换机,因此会有很多的网线需要接出,机柜不方便弄个门,于是这种机柜看上去更像机架,也有机柜生产厂家就把这种产品称为布线架;另外用于放置服务器的机柜就肯定是有门有锁的因为要保护里面的贵重设备,所以比较高贵的路由器、防火墙一般也是放在这种机柜里面。企业团队管理-公司销售管理软件-营销管理系统

    拿服务器机柜来说,还有档次之分:

    这种就是普通的服务器机柜,玻璃门,服务器机柜的散热风扇有四把,装置在机柜的顶部,主要用作通风散热用途,为机柜内部提供良好的恒温环境,机柜底部是镂空的用于通风散热。crm这种机柜顶部的服务器散热效果非常好,但是中低部的服务器散热就不太理想。     上面这种机柜就是相对高端的服务器机柜,通过前后门上密密麻麻的风孔进行通风散热,因此机房空调的冷气可以很好的分布到机柜内每一台服务器周围,整个机柜的散热效果都不错,而且这种机柜用料讲究,防腐防锈、承重能力也比较强。

关键部件

除了服务器需要维护外,不要忘了还有些部件需要装入机柜 --- 网络设备 ( 集线器、路由器、配线架、键盘 / 鼠标 / 显示器共享器、磁带驱动器和存储器 ) 以及外设 ( 显示器、键盘、调制解调器 )

最关键的部件是电源维护器。各种装置架配置中,所有服务器都应有不间断电源系统作为电源维护。即使设备才占 1U 空间,也需要保护。即便不需要连续运作的设备也应当用电涌抑制器或线性调节器维护,这些维护器在装置架配置里都有。

不要忘了电源部件,比如电源插座条。如果你不想十几条电源线弯弯曲曲地伸出机柜,可以使用电源插座条。虽然可以用 1U 支架模型的电源插座条,但电源插座条能安装在机柜内壁的任一角落,以给其它设备让出空间。记住,任何不能安装支架的元件都需要额外的托盘、支架配件其它装置器件。

接下来,把要安装的设备所产生的所有的热量加起来。一个 45U 机柜,上下左右都通风良好,容许平均 3000 5000BTU 总热量。如果热量总数超出了机柜对应的热量最大值,就需要购买可以装置在机柜上壁或侧壁的风扇。上壁的风扇较贵,但效果是装置在侧壁上的两倍。侧壁风扇应安装在机柜后壁,因为设备后部发生大多数的热量。
 楼主| 发表于 2012-10-6 13:20:12 | 显示全部楼层
装置注意

有了机柜相关尺寸,再检查设备的外形,确保和选择的支架搭配。一个坚固的机柜可承重达 450 磅,所以检查一下用来拿出设备用的工具,比方,提门或手推车。好的机柜下面装有轮子,所以你只需把该装的设备装进去,再把机柜推到合适的地方即可。

丈量一下房间的大小和机柜经过的天花板、门和电梯高度。再有,考虑到机柜里的多类设备,确保把机柜放在距离电源、网线插口、通讯插口近的地方。

检查打开和关闭机柜时柜门打开的角度。规范机柜门在右边打开,门轴在左边,当然不排除相反的情况。所有的门和侧板都应很容易打开,以便于维护。

当你要将设备机柜装置入一个已经存在机柜组时,可以把机柜挨着排成一排,这样平安、整齐。但有些机柜组由于种种原因,不能再增加了或者只能增加几种附件。最好的机柜组模型应具有充分的可扩充性,并带有所有必要的硬件,可把机柜侧板拿掉,用螺钉将机柜相互连接,排成一排。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QPDCA平台自律公约|QPDCA质量论坛 ( 苏ICP备18014265号-1 )

QPDCA质量论坛最好的质量管理论坛 GMT+8, 2024-11-16 19:38 , Processed in 0.114296 second(s), 20 queries , Gzip On.

无锡惠山区清华创新大厦901室0510-66880106

江苏佳成明威管理咨询有限公司 版权所有

快速回复 返回顶部 返回列表