第五节 纵向钢筋计算

  第5.5.1条 地震区砖烟囱的纵向钢筋,可按下列规定确定:

  一、当考虑地震力时的偏心距eod≤1.2rh时,可按第8.1.9条的规定,配置构造钢筋。eod应按下式计算:

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:19:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 友谊的真诚 于 2013-11-21 10:21 编辑

           第六章 钢筋混凝土烟囱筒壁计算

  第一节 一般规定

  第6.1.1条 钢筋混凝土筒壁设计,应进行下列几种计算和验算:

  一、受热温度计算

  按第4.2.1条进行内衬、隔热层、筒壁各层的受热温度计算,计算出的筒壁受热温度,不应超过第3.2.1条的规定,内衬、隔热层的受热温度,不应超过表2.4.2的规定。

  二、强度计算

  在自重、风荷载和附加弯矩作用下,按第6.3.2条计算水平截面强度。

  对地震区的烟囱,尚应按第6.3.2条验算其在自重、25%风荷载、地震力和地震附加弯矩的荷载组合作用下的水平截面强度。

  三、使用阶段应力计算

  1.水平截面的应力计算

  在自重、风荷载、附加弯矩和温度作用下,按第6.4.1条至第6.4.8条计算水平截面的应力;此时,筒壁背风侧的混凝土压应力σh和筒壁迎风侧的钢筋拉应力σg,应符合下列条件:
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:22:21 | 显示全部楼层
第6.2.5条 筒身代表截面可按下列规定确定:

  一、当筒身各段坡度均不大于3%时

  1.不设烟道孔的筒身,取筒身最下节筒壁的底截面;

  2.设有烟道孔的筒身,取洞口上一节筒壁的底截面。

  二、当筒身下部有大于3%的坡度时

  1.在坡度不大于3%的区段内不设烟道孔的筒身,取该区段筒壁的底截面;

  2.在坡度不大于3%的区段内设有烟道孔的筒身,取洞口上一节筒壁的底截面。
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:25:01 | 显示全部楼层
第三节 强度计算

  第6.3.1条 钢筋混凝土筒壁在荷载作用下的水平截面强度,应根据纵向力N对环形截面中心的折算偏心距e与界限偏心距ei之间的关系,以及压强比 的大小,分为两种破坏情况,按第6.3.2条的规定计算。

  一、折算偏心距e应按下列公式计算:

  1.在自重、风荷载和附加弯矩作用下

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:27:47 | 显示全部楼层
第四节 使用阶段应力计算

  (Ⅰ)荷载作用时的水平截面应力

  第6.4.1条 钢筋混凝土筒壁的水平截面在自重、风荷载和附加弯矩作用下的应力计算,应根据纵向力N的折算偏心距e与截面核心距e的大小(e>rh或e≤rh),分别采用相应的计算简图(图6.4.1)。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:29:05 | 显示全部楼层
第6.4.5条 钢筋混凝土筒壁的水平截面,在荷载和温度共同作用下的截面应力,与应变参数Ρα和ΡI有关。Ρα、ΡI值应按下列规定计算:

  一、压应变参数Ρα值
052.png
053.png
发表于 2013-11-21 10:30:18 | 显示全部楼层
看图纸很重要,千万别把烟囱挖成深井啊
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:31:18 | 显示全部楼层
温度应力衰减系数ηa1,可按下列公式计算:

  当Pa≤0.2时    ηa1=1-2.6Pa     (6.4.6-6)

  当Pa>0.2时    ηa1=0.6(1-Pa)     (6.4.6-7)

  式中ωα——截面特征系数,按公式(6.4.8-5)计算;

    ξ——在温度单独作用下筒壁截面的相对受压区高度系数,按公式(6.4.8-4)计算;

    σht——在温度单独作用下的筒壁混凝土压应力,按公式(6.4.8-2)计算。

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:33:19 | 显示全部楼层
第6.4.8条 钢筋混凝土筒壁的水平截面,在温度单独作用下混凝土和钢筋的应力可按下列公式计算(图6.4.8):

  一、筒壁内表面混凝土与钢筋的相对自由变形值εt可按下式计算
  _
  εt=1.25(αhzth-αgtg)       (6.4.8-1)

  二、当不考虑裂缝间受拉钢筋和混凝土应变不均匀时的截面应力,可按下列公式计算

  σht=0.5Ehtεtξ           (6.4.8-2)

  σgt=Egεt(1-ξ)           (6.4.8-3)

  

  
059.png
060.png
061.png
062.png
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:34:13 | 显示全部楼层
             第七章 地基基础计算

  第一节 一般规定

  第7.1.1条 烟囱地基基础的计算,除本规范的规定外,尚应符合《工业与民用建筑地基基础设计规范》(TJ7—74)的规定,在地震区还应符合《工业与民用建筑抗震设计规范》(TJ11—78)的规定。

  第7.1.2条 当壳体基础形式为M形(设有薄环)、正倒锥和截锥组合壳时,可按本规范设计。

  第7.1.3条 对板式基础和壳体基础,本规范仅规定其内力计算公式。基础的截面强度计算公式,应按《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10—74)的有关规定采用;材料的设计强度和安全系数,应分别符合本规范第二章和第三章的有关规定。

  第7.1.4条 地基基础的荷载计算,应按筒身自重、基础自重、基础上的土重、风荷载和附加弯矩(当为钢筋混凝土筒壁时)等的最不利组合采用,对地震区尚应符合《工业与民用建筑抗震设计规范》(YJ11—78)的有关荷载组合规定。

  第7.1.5条 考虑温度应力作用的影响,板式基础的底板和壳体基础,配筋宜增加10~15%。
 
      第二节 地基计算

  第7.2.1条 基础底面压力,可按下列公式计算: