 第7.2.2条 基础最终沉降量和基础倾斜值,应按《工业与民用建筑地基基础设计规范》(TJ7—74)的规定计算。平均附加压力系数,可按本规范附录六中附表6.1~6.3采用。
 
      第三节 刚性基础计算

  第7.3.1条 刚性基础的外形尺寸,应按下列条件确定(图7.3.1):

  一、环形基础

  b1≤0.8Htga            (7.3.1-1)

  b2≤Htga              (7.3.1-2)

  二、圆形基础

  b1≤0.8Htga             (7.3.1-3)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:39:42 | 显示全部楼层
图7.4.4 底板冲切强度计算简图

  a—环形基础;b—圆形基础

  1—验算环壁内边缘冲切强度时破坏锥体的斜截面;2—验算环壁外边缘冲切强度时破坏锥体的斜截面;3—冲切破坏锥体的底面线

  二、底板下部单位宽度的环向弯矩

075.png
076.png
077.png
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:41:16 | 显示全部楼层
第7.4.10条 底板下部的配筋,应取半径为r2处的底板有效高度ho,按等厚板进行计算。

  当采用径环向配筋时,其径向钢筋可按r2处满足计算要求呈辐射状配置;环向钢筋可按等直径等间距配置。

  第7.4.11条 圆形基础底板下部不需配筋范围的半径rd,应按下列公式计算(图7.4.11-1):

  一、径环向配筋时

  rd≤βorz-35d              (7.4.11-1)

  二、等面积方格网配筋时

  rd≤r3+r2-r1-35d            (7.4.11-2)

  式中βo——底板下部钢筋理论切断系数,按 由图7.4.11-2中查得;

    d——受力钢筋直径。

  注:当按公式(7.4.11-1)、(7.4.11-2)计算所得的rd小于或等于零时,底板下部各处均应配筋。
078.png
079.png
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:46:40 | 显示全部楼层
第五节 壳体基础计算

  第7.5.1条 计算钢筋混凝土M形、正倒锥和截锥组合壳体基础(图7.5.1)时,可在节点处将基础分为壳体、环梁、薄环及环板等单体构件(附图7.1),按附录七的节点变形协调方程求出边缘力后,分别进行各单体构件的计算。

  第7.5.2条 单体壳体的内力可按下列公式计算(图7.5.2):
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:48:29 | 显示全部楼层
、截锥组合壳体中的正截锥壳的薄膜力,可按公式(7.5.8-7)和(7.5.8-8)进行计算。

  式中NΦ、Nθ——分别为壳体单位长度上的薄膜径向力和薄膜环向力(均以受拉为正);

    pN——在轴心荷载作用下壳体基础底面的压力,按第7.5.7条计算;

    pM1、pM2、pM3、pM4——分别为壳体的大径边缘在弯矩作用下的底面压力,按第7.5.7条计算出PM后,根据所在部位换算求出;

    ra、rb——分别为壳体的小径边缘和大径边缘的中曲面水平半径;

  
093.png
094.png
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:49:41 | 显示全部楼层
图7.5.8 单体壳体的荷载简图

  a—倒锥壳下部作用面荷载;b—正截锥壳下部作用面荷载;c—正截锥壳上边缘作用轴向荷载、弯矩和水平切力;

  d—正截锥壳上边缘作用轴向荷载、弯矩和水平切力;e—倒截锥壳下部(情况1)作用面荷载;f—倒截锥壳下部(情况2)作用面荷载

  r——壳体的任一点中曲面水平半径;

  N1、M1、T1——分别为正截锥壳上边缘作用的轴向荷载、弯矩和水平切力,按下列公式计算

  

   ro——薄环底面中心处的半径;

  b——薄环底面宽度。

  第7.5.9条 组合壳体基础底部构件的冲切强度,可按下列规定计算:

  一、M形组合壳体基础(图7.5.9a)中的薄环和截锥组合壳体基础中的环板,可按第7.4.2条至第7.4.4条的有关规定计算;

  二、正倒锥组合壳体基础(图7.5.9b)中的倒锥壳,亦可按第7.4.2条至第7.4.4条的有关规定计算,此时,冲切破坏锥体斜截面的下边的圆周长Sx和冲切破坏锥体以外的荷载Qc,应按下列公式计算:

  1.验算外边缘时
095.png
096.png
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:50:02 | 显示全部楼层
图7.5.9 壳体基础底面压力以及薄环和正倒锥组合壳体底部的冲切强度计算简图

  a—M形组合壳;b—正倒锥组合壳

  注:为了与第7.4.2条至第7.4.4条中的公式符号相一致,图7.6.9中的符号采用与图7.4.4相对应的符号。

  第7.5.10条 壳体基础上部环梁的截面强度,应按偏心受压和受扭构件计算。

  正截锥壳、倒截锥壳和倒锥壳的径向截面强度,应按偏心受压或偏心受拉构件进行计算;环向截面强度,应按轴心受压或轴心受拉构件进行计算。

  壳体基础下部的薄环截面强度,应按偏心受拉和受扭构件进行计算。
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:50:57 | 显示全部楼层

                                                  第八章 构造

  第一节 砖烟囱筒壁

  第8.1.1条 砖烟囱筒壁宜设计成截顶圆锥形,筒壁坡度、厚度和分节高度应符合下列规定:

  一、筒壁坡度宜采用2~3%;

  二、当筒身顶口内径小于或等于3米时,筒壁最小厚度应为240毫米;

  当筒身顶口内径大于3米时,筒壁最小厚度应为370毫米;

  当设有平台时,平台处的筒壁最小厚度应为370毫米;

  三、筒壁厚度可随分节高度自下而上减薄,但同一节厚度应相同,每节高度不宜超过15米;

  四、筒壁顶部应向外侧加厚,加厚厚度以180毫米为宜,并应以阶梯形向外挑出,每阶挑出不宜超过60毫米,加厚部分的上部应以1:3水泥砂浆抹成排水坡(图8.1.1)。

097.png
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:51:36 | 显示全部楼层
一、在同一水平截面内设有两个孔洞时,宜对称布置;

  二、孔洞宽度不大于1.2米时,孔顶宜采用半圆拱;孔洞宽度大于1.2米时,宜在孔洞顶部设置钢筋混凝土圈梁;

  三、配环箍或配环向钢筋的砖烟囱,在孔洞上、下砌体中应配置直径6毫米的环向构造钢筋,其截面面积应不小于被切断的环箍或环向钢筋截面面积;

  四、当孔洞较大时,宜用砖垛加强。

  第8.1.5条 按计算配置的环箍,间距宜为0.5~1.5米;按构造配置的环箍,间距不宜大于1.5米。

  环箍的宽度不宜小于60毫米,厚度不宜小6毫米,每圈环箍的扣环不应少于2个,每段环箍的长度不宜超过5米。环箍扣环上的连接螺栓宜采用3号钢,其净截面面积不应小于环箍截面面积。环箍接头的位置应沿筒壁高度相互错开(图8.1.5)。
098.png
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:52:14 | 显示全部楼层
 第8.1.7条 按计算配置的环向钢筋,直径宜为6~8毫米,间距不应小于三皮砖,且不大于八皮砖;按构造配置的环向钢筋,直径宜为6毫米,间距不应大于八皮砖。同一平面内环向钢筋不宜多于两根,两根钢筋的间距为30毫米。

  钢筋搭接长度应为40d(d为钢筋直径),接头位置应相互错开。

  钢筋的保护层为30毫米(图8.1.7)。